绝缘胶垫试验周期与检测

时间:2018-06-28 16:53:30   作者:绝缘胶垫 点击:
一、绝缘胶垫试验周期与检测:
    一般企业变电站和低压配电室是没有检测的硬性要求的,但是高压配电室的绝缘胶垫,要求每年至少一次的检测。


联系人:关经理             手 机:152-3110-9234(同微信)            24小时免费电话:400-878-9961
二、试验检测的方法:
    试验的时候,先将绝缘胶垫上下铺上湿布或金属箔保证有感应电流,还要比绝缘胶垫的四周范围小200mm,连续均匀升压到规定的电压值(参照标准:电压为10kv时,应选用不小于8mm厚,工频耐压10kv;当电压为35kv时,选用不小于10mm-12mm厚的,工频耐压15kv;电压为0.4kv低压时,选用不小于5mm厚,工频耐压3500v),保持一分钟,观察有无击穿的情况,如果没有击穿的情况,说明试验通过。
 
绝缘胶垫检测方法示意图
 
三、安全工具、安全工器具的试验(检测)周期是多久?
(1)不同的安全用具的试验周期不同:
变电所,变电站使用的安全用具主要有,验电器、短路接地线。绝缘杆、绝缘罩、绝缘靴、绝缘手套、绝缘夹钳、绝缘绳等根据《安规》附录的要求:绝缘靴和手套、绝缘绳子检测周期是半年一次,
验电器、绝缘夹钳、绝缘胶垫短路接地线为5年一次。


 
(2)绝缘棒,高压接地板,低压接地棒:
电压等级是6-10千伏,检测周期是四年一次,标准是交流耐压44千伏,时间是五分钟;
电压等级是35千伏-154千伏,检测周期是一年一次,标准是交流耐压四倍相电压,时间是五分钟
电压等级是220千伏,检测周期是四年一次,标准是交流耐压两倍相电压,时间是五分钟。
令克棒是每年一次。

绝缘胶垫仓库

联系人:关经理             手 机:15231109234(同微信)            24小时免费电话:400-878-9961
 
(3)绝缘挡板:
电压等级是6-10千伏,检测周期是一年一次,标准是交流耐压30千伏,时间是五分钟;
电压等级是35(20-44)千伏,试验周期是每年一次,交流耐压是80千伏,时间是五分钟。